• home
  • BOARD
  • News

News

STATCOMs in Today’s Transmission Networks - Mirko Duesel , Ludger Meie…

작성일
20-07-02 14:28

1. T&D World spoke with heads of transmission solutions, and operations and engineering about transmission network changes over the past few years

 

STATCOM은 풍력발전 및 태양광 발전과 연계된 인버터 연결 발전기의 통합이 증가함에 따라 특히 중요해짐.

현재와 미래 계통에선 탄소 배출 제한에 있어 재생에너지가 답이지만, 도시 근처에 장소가 없고, 적절한 방법으로는 해상풍력임.

해상풍력은 에너지 전달에 어려움이 있는데, HVDC가 최소 손실로 해안을 전달되도록 하는 솔루션이 될 것임.

2022년까지 독일은 원자력 사용을 중단할 것으로 원자력발전소는 대부분 독일 남부에 있었는데, 미래에는 독일의 북쪽에서 남쪽으로 재생에너지로 발전한 전력을 송전할 것임.

그리드 운영자의 과제는 에너지 생산이 변동적이기 때문에 고부하 및 저 부하로 overhealine을 작동할 때 VAR 보상이 필요함.

무효전력은 전송 거리증가에 따라 유도성일수도 용량성일수도 있다.

 

2. 나라, 대륙별 송전 과제


[독일] 인구 밀도가 높고, 작은 나라이므로 그리드의 안정성을 유지하기 위해 짧은 거리에서 대응법을 연구함.

[브라질] 우림지역에서 전력생산을 하는데, 사람들은 해안에 살아서, 송전하는데 거리가 멈.

[칠레] 북쪽끝과 남쪽끝에서 발전하는데 사람들은 그 사이에 있고, 송전고도가 높고 거리가 먼 문제가 있음.

[인도] 인구가 너무 많고, 일부는 전기를 사용하지도 못하고, 기존 계통이 너무 붐비기 때문에 새로운 선로를 만드는 것보다 현 계통을 안정시키는 게 더 쉽다.

결론: 국가마다 상황이 다르지만, 안정화가 필요함

독일은 매우 안정적인 계통을 가지고 있으므로 장애가 생겨도 시스템 고장으로 이어지지 않음.

 

3. 전기 자동차의 유입과 같은 디지털화 및 전기화에 의한 기회와 과제


기존 그리드의 현대화가 필요함.

수요 증가에 따라 제어 소프트웨어 및 하드웨어를 업데이트 해야함.

전기화의 유동성은 배전단만큼 큰 문제가 아님.

EV의 충전은 꼭 고정된 시설물에서 충전하는 것이 아니므로 배전 운영자가 부하가 증가할 위치를 예측하는 것이 어려워지지만, 송전에는 별 영향이 없음.

또 다른 문제는 그리드를 유지하는데 합리적인 가격을 유지하는 것임.

얼마나 많은 투자가 필요하며, 사용 증가를 주도하는지 패턴예측이 어려움.

계통 신뢰도를 높이기 위해 선 그래서 STATCOM 설치와 같은 점진적인 개선이 필요함.


4. U.K.'s National Grid Energizes First-of-its-Kind STATCOM Scheme


975MVAR의 가동범위를 가진 유럽 최대의 STATCOM 구축

가동일: 201911

- 동작: 90ms 미만의 응답시간으로 300MVAR ~ 675MVAR 95% 가용성 동적 무효전력 범위로 작동

- 위치: 3지역의 영국 남부 Bolney, Ninfield, and Richborough 변전소

- 설비사: GE Renewable Energy’s Grid Solutions business

- 역할: National Grid의 교류 (ac) 네트워크를 지원하고 UK-Belgium HVDC 상호 연결을 위한 지역 전압 안정성을 향상시켜 두 나라 사이에 1GW 이상의 양방향 전력을 제공.